土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜调试时,真空断路器分闸时的问题

高压柜调试时,真空断路器分闸时的问题

发布于:2016-01-21 09:54:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题? 重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸线圈的功率应该是差不多的啊!分闸有时候按二下都不行,按三下才能分!要么电压不够分不了,要么电压够了一下就分了,这按三下才分算是什么事啊?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lyf830619
    lyf830619 沙发
    这东西还是让厂家来搞吧
    2016-01-22 09:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    放浪形骸 发表于 2016-1-21 20:00 你这设计有问题的 ,分闸不需要储能的.说明你那分闸按钮可能出了问题.不是分闸按钮有问题,是控制电源电压不够,使电磁机构的电磁力不够,“按三下才分算是什么事啊?”按一下,动作机构向分闸方向拉了一点(电压不足,拉不到位),再按一次又拉出一点,直到第三次才能拉出来(如同脱扣一样)。
    2016-01-22 09:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,调试真空断路器分闸时碰到的问题

我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,合闸是调试台显示电压为DC15-18V,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?

回帖成功

经验值 +10