土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,调试真空断路器分闸时碰到的问题

求助,调试真空断路器分闸时碰到的问题

发布于:2016-01-21 09:12:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,合闸是调试台显示电压为DC15-18V,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 白工
    白工 沙发
    分闸线圈的导杆的出力曲线不符合要求,或者分闸力小了。两方面解决:一是前后调整分闸线圈位置至合适位置或改变线圈出力特性减小线圈电阻。
    2016-01-24 09:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • ridian
    ridian 板凳
    你看电源是不是交流输入。如果交流的话。你用dc24 肯定不行的。原因就在这里,dc提高电压就能分合闸。
    2016-01-23 19:40:23