论坛里的各位朋友请教个问题:

SPD前装设的保护电器是选择熔断器还是断路器?规范里有规定吗?

在王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》(第三版)一书中有提到说应使用熔断器,使用断路器是错误的;而在《工业与民用配电设计手册》(第三版)里提到可以使用断路器、熔断器,其中给了断路器的参数,没有熔断器的;

大家在平时设计时是选用熔断器还是断路器,具体参数根据什么选择的,期待大家的回答!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-04-28 00:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • qzw_cool
    qzw_cool 板凳
    施耐德的样本上有经过试验的SPD后备保护断路器的选择表
    2017-04-19 13:57:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间等电位连接的问题

学习了论坛上很多帖子,关于讨论卫生间的等电位连接问题,但还有一点疑问看02D501-2图集上,卫生间内,金属管道,暖气片,金属浴盆洗手池等物件需要同LEB连接,电热水器金属外壳也需要连接LEB孤立的金属物件,如扶手,金属毛巾架不用连接LEB,现在管道一般都是PVC管了,金属水龙头、淋浴花洒还需要接么?是不是也应该算作孤立的金属物件还是一个初学者,谢谢大家