土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间等电位连接的问题

卫生间等电位连接的问题

发布于:2016-01-08 13:38:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
学习了论坛上很多帖子,关于讨论卫生间的等电位连接问题,但还有一点疑问

看02D501-2图集上,卫生间内,金属管道,暖气片,金属浴盆洗手池等物件需要同LEB连接,电热水器金属外壳也需要连接LEB

孤立的金属物件,如扶手,金属毛巾架不用连接LEB,

现在管道一般都是PVC管了,金属水龙头、淋浴花洒还需要接么?是不是也应该算作孤立的金属物件

还是一个初学者,谢谢大家

  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    淋浴花洒还是要接的,不是接在花洒那里,因为混水阀门还有出水软管外保护软管都是金属的,形成了一个等电位体,所以得接,接到混水阀那里吧,有的花洒就是塑料的。
    2016-01-10 19:18:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地线用无氧铜棒(T1T2.TU0.TU1)还是铜包钢(钢镀铜)好?铜包钢有特殊性能?防避雷

家庭接地线使用。现在T2铜棒价格差不多是相同直径铜包钢的4倍吧。只看效果,纯铜比铜包钢要好很多吧?铜包钢的铜层0.1或0.25厚,这么薄的镀层埋在地底不是很容易氧化透?氧化铜的电阻很大,就失去接地保护作用了吧。工程上用铜包钢仅仅是为成本考虑?铜棒或铜包钢搪上锡打入地底效果会更好吗?锡层会阻止铜氧化腐蚀还是会因为锡电阻大降低接地效果?请大家指教

回帖成功

经验值 +10