土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地线用无氧铜棒(T1T2.TU0.TU1)还是铜包钢(钢镀铜)好?铜包钢有特殊性能?防避雷

接地线用无氧铜棒(T1T2.TU0.TU1)还是铜包钢(钢镀铜)好?铜包钢有特殊性能?防避雷

发布于:2016-01-06 19:11:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
家庭接地线使用。
现在T2铜棒价格差不多是相同直径铜包钢的4倍吧。
只看效果,纯铜比铜包钢要好很多吧?
铜包钢的铜层0.1或0.25厚,这么薄的镀层埋在地底不是很容易氧化透?氧化铜的电阻很大,就失去接地保护作用了吧。
工程上用铜包钢仅仅是为成本考虑?
铜棒或铜包钢搪上锡打入地底效果会更好吗?锡层会阻止铜氧化腐蚀还是会因为锡电阻大降低接地效果?
请大家指教

搜狗截图20160106190409.jpg 搜狗截图20160106190631.jpg 搜狗截图20160106190600.jpg

搜狗截图20160106190409.jpg


搜狗截图20160106190600.jpg


搜狗截图20160106190631.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sumire08
    sumire08 沙发
    就是成本,话说0.1好薄,不过你是几层啊,家里用不着用铜吧
    2016-03-29 18:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • 这次可以了
    先下载看看。学习一下
    2016-01-11 09:05:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问霍尼韦尔的烟感探测器有内置的隔离装置吗

如题,请问有没有人知道霍尼韦尔xls系列的烟感有没有内置的隔离装置,或者哪个品牌有?

回帖成功

经验值 +10