换流站阀厅中央空调新风量如何计算

发布于:2016-01-11 17:30:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近在学习一个换流站阀厅的中央空调系统,温度要求10℃到50℃,湿度要求10%到50%,室内微正压5到10Pa。空气过滤设初中高效过滤器,建筑尺寸90X34X27.6(h),总体积84456m3,无外窗,仅有2个外门。求做过这种工程的大神指点下空调新风量如何计算:
我自己的理解:室内人员很少,按人员去的新风量很小。而按5到10Pa的微正压计算有两种方法(红宝书1506页),按缝隙法算下来才一千多,而按换气次数法最少也得0.6次换气,新风量五万多,这样太大了。我看之前别人的图,差不多的工程,系统总送风量为四万五(0.5次换气/h),新风量才取到一万五,其中还包括两千工艺排风的补风。是不是按洁净室空调中,新风量取总送风量的15%到30%?
  • poorpc
    poorpc 沙发
    本帖最后由 poorpc 于 2016-1-13 11:46 编辑

    你跟业主说,这么大的空间,还保证微正压5-10PA?把这个5-10pa改了,要不然钱花的你心疼。
    你看到的类似工程0.5次换气的我比较好奇。这个工程采用初中高效送风,居然只要0.5次,这个房间有没有洁净度要求?100百万级?
    2016-01-13 11:16:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。