土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不知道大家有没有注意新图集对喷淋系统分区的新要求

不知道大家有没有注意新图集对喷淋系统分区的新要求

发布于:2016-01-11 09:10:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消规》GB50974-2014中第6.2.1条第3款对于喷淋系统分区要求是“自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa”时需要分区供水,但大家有没有注意到《消规》图示15S909中第61页下方提示第5款内容是“自动喷水系统的工作压力根据水泵零流量时的扬程计”,旁边还给出了零流量扬程计算方法,根据此方法及此条要求,那以后喷淋水泵只要工作压力达到1.15~1.35MPa及以上,就需要分区供水了。
现在我们公司对于喷淋系统的常规做法是,喷淋水泵出水管在湿式报警阀前形成环网,每个湿式报警阀都从环网上接管,在接出的支管上设减压阀,起到减压分区的目的,如果按《消规》图示15S909中的要求,那高度80米及以上的高层将在喷淋水泵出水管后设高、低两个湿式报警阀前环网,低区环网由高区环网减压后接管,高、低区分设水泵接合器。
我觉得此项要求不合理,而且规范上没说,只是图集上提了一句,需要按图集执行吗?
请前辈赐教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 莫名
    莫名 沙发
    同样的矛盾 ,是否以后那种80几米的需要设置喷淋的建筑,高区的湿式报警阀要放到屋面上,网下供水?
    2016-01-13 16:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    规范上有明确规定系统工作压力的计算方法,消防泵都是要按零流量时的压力考虑
    2016-01-11 13:54:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水泵房是否设置消火栓的问题

想问一下消防泵房是否需要设置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵试水管流量检测装置之后

回帖成功

经验值 +10