土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水泵房是否设置消火栓的问题
想问一下消防泵房是否需要设置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵试水管流量检测装置之后

全部回答(20 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2023年07月05日

    hit_lh
    dljjlq 发表于 2016-1-26 20:50 我大概知道了为什么会被要求设置了,你列的这条可能是消规刚出时的征求意见稿,正式出版时要求设置消火栓 …我翻了半天的规范,没找到印象中要求设置那个消火栓的条文。就是这条修改了。
    2017-04-21 11:02:21 来自 PC 评论 举报
  • lingxiansheng
    如果泵房在同层消火栓保护范围内,就可不设,如果不在,就需设。
    2016-05-03 15:30:03 来自 PC 评论 举报
  • 王铜
    按照|《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7。4。3条,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。消防水泵房所在的楼层需要设置消火栓。消火栓布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。只要能被其他地方消火栓覆盖就行了。
    屋顶的消防水泵房,流量与压力有时不满足扑救要求,这个消火栓是用作试水或检测流量用。
    底层或地下的消防水泵房,流量与压力均满足要求。不需要这个消火栓。
    2016-05-02 08:49:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10