学习《混凝土验收规范2015》的板厚问题按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时,如板设计厚度100,检测3点厚度分别为110、88、109,下面3个观点,一、板厚88,偏差超过8.3.2条偏差+10,-5的规定,合格率67%,小于80%,板不合格。二、3点平均值102.3,符合8.3.2条偏差+10,-5的规定,该板合格。三、用平均值代表改板厚度,看是否超过偏差+10,-5的规定,再用该批所有板最后计算合格率,与80%进行比较。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hbltjsjjhx
沙发
500的没必要做测温,养护到位就好了
2016-01-11 20:26:11
赞同0
-
yumao130
板凳
需要做,混凝土内外温差超过25℃就会发生破坏性裂缝,内部测温很重要。外部气温低不代表没有温差,雨期施工时,混凝土还要覆盖养护也是这个道理。