土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 3d3s试算间支梁整体稳定性系数手算与程序计算有出入

3d3s试算间支梁整体稳定性系数手算与程序计算有出入

发布于:2016-01-06 17:39:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我用3d3s试算间支梁整体稳定时发现手算与程序计算有出入,特来请教。

具体参数如下:
跨度5m间支无侧向支撑,截面HN300X150X6.5x9 A=4678 wx=455267 iy=32.93

长细比γy=152均布荷载作用在梁上翼缘 。手算ξ=1,根据规范表B.1取

βb=0.69+.13=0.82 由公式b.1.1计得稳定性系数为0.68由公式b.1.2修正后为

0.65
程序计算绕2轴稳定系数 Phib3= 0.731
分析后发现如果手算取βb=1则稳定性系数为0.829由公式b.1.2修正后为0.73,

比较符合程序计算结果。
请问手算与程序计算那个正确?请指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cardina
    cardina 沙发
    一切都以手算为准,手算概念清晰,程序算全是暗箱操作,你根本就不知道他用的是什么公式,有什么限制条件、前提条件等,
    2016-01-09 17:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • rayho2038
    rayho2038 板凳
    今天用sap2000算了一下,稳定性系数是0.434出入更大
    2016-01-07 16:42:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应力比以及长细比的问题

我看我们老师以前的一个计算文件,有些梁的应力比真的是小啊 而且看了层间位移角 非常的小 这种是不是应力比控制的太小了 ?或者说是由其他的东西控制的 顺便问一句 为什么satwe的结果里面没有长细比的验算???应力比一般都控制在多少啊 ???

回帖成功

经验值 +10