我看我们老师以前的一个计算文件,有些梁的应力比真的是小啊 而且看了层间位移角 非常的小 这种是不是应力比控制的太小了 ?或者说是由其他的东西控制的 顺便问一句 为什么satwe的结果里面没有长细比的验算???应力比一般都控制在多少啊 ???

1.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 走弯路的人
    dgongxiaoh 发表于 2016-1-8 22:07 楼板用花纹钢板还是格栅板?花纹板楼面梁可不考虑稳定了。因为楼板要有一定的刚度,格栅板楼面需要设楼面 …以我现在的水平我理解的是:花纹钢板不考虑稳定了是钢规4.2.1条:密铺板与梁受压翼缘有效连接,即通过构造保证了侧向稳定?但是格栅板刚度大,为什么就还要设楼面水平撑呢? 水平撑相当于约束,约束横向次梁的位移,将横向次梁作为支撑所必须承受的支撑力传至两榀框架(几何不变体系),从而可以认为横向次梁作为纵向梁平面外支撑? 管架方面我就看过一些图纸 还没有真正尝试过工程 你说的那个对侧向稳定有所帮助我好想有点印象 突然发现你还把我以前的帖子翻出来给了解答 感谢 突 突然觉得我刚开始学这个,貌似是有点想的太多了。。。哎
    2016-01-09 20:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • dgongxiaoh
    dgongxiaoh 板凳
    走弯路的人 发表于 2016-1-7 22:04 你太客气了 你能回复我的帖子我就很感激了 真的 梁看稳定应力 这个我赞成 只是个人感觉纵向梁在平面 …楼板用花纹钢板还是格栅板?花纹板楼面梁可不考虑稳定了。因为楼板要有一定的刚度,格栅板楼面需要设楼面水平撑,这种情况下有槽钢配合水平撑就解决了侧向支撑问题。管架纵梁侧向稳定有争议,因为管道对梁侧向稳定有帮助。一般根据具体情况保守点儿处理。