土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急救自动喷淋系统设置

急救自动喷淋系统设置

发布于:2007-11-01 15:33:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一铝制品厂,包括挤压车间、胚料车间、包装车间、喷涂车间、成品车间等,不知是否设置自动喷淋系统,急请各位指教,多谢。
  • 萝卜花园
    萝卜花园 沙发
    建筑设计防火规范GB 50016--2006

    8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

    1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

    2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

    3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

    4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

    5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

    6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

    7 藏书量超过50 万册的图书馆。

    你的属于这个范围吗?
    2007-11-01 21:19:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7层商住楼消防设置争议

该建筑为7层商住楼。一层商铺。二~七层住宅(一梯两户)。建筑高度22.95米。根据《建筑设计防火规范》50016-2006第8.3条以及8.3条文解释内容如下:4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据上述规范解释:7层商住楼是不设置室内消火栓系统的。但是以前这样性质的建筑都设计了室内消火栓系统。那就应该从现在起改正设计避免以后出现。

回帖成功

经验值 +10