PKPM出图抗震设计框架柱箍筋肢距超规范

发布于:2016-01-06 16:29:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地方施工图审查提出了框架柱箍筋肢距不满足《抗规》6.3.9条第2款三级框架柱加密区箍筋肢距不宜大于250。我们的柱1000,每边8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距净距283.6〉250。可是pkpm出的图怎么就不满足规范呢?以后注意,还是仔细看图认真手改吧!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • q450195
    q450195 沙发
    柱子箍筋肢距查规范,自己计算比较好
    2016-01-18 11:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • 骑木桶的飞人
    dgongxiaoh 发表于 2016-1-7 10:17 审查施工图,如果违反强条,按规定可以直接罚款的。单位和业主都不会担负责任,还要责怪设计。设计师风险 …这,,房建的没有过,哪怕甲方催的再急,也只是边审查边校对,还没有过未审查直接施工的。