土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 男子与女友洗鸳鸯浴被电身亡

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • xie0316
    xie0316 沙发
    fitman 发表于 2016-1-6 09:23 我在15楼的意见只是提出对有规范要求洗浴场所使用10mA的RCD整定的不同意见。规范的要求不是越高越好的, …面对全部的洗浴、游泳池、水景喷水池、水上游乐园等设备,在这种情况下,10mA的定值明显是很容易误动作的。别忘记了还有SELV,10mA就是特别针对家庭浴室的,哪怕是学校澡堂的刷卡机都不怎么适合家庭浴室用SELV你觉得可能?
    2016-01-07 10:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • wangming19860227
    看了半天,大家讨论下给个解决方案,
    2016-01-07 09:41:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔离开关之间的区别?

有谁能够告诉我GN19,GN30,GN38使用中的区别?哪些是正装?哪些是侧装?以及优势劣势?