阅读下一篇
3台132KW带变频柜电动机烧坏深度分析132KW电机烧坏,负载为水泵,无太大负荷变化;配132KW奇电变频器,该电机一个接线端子处和绕组烧坏,变频器报故障;另一台电机一个接线端子处烧坏,变频器报过电流,初步认为因缺相后电流增大;当时运行电流为180A,频率40HZ,过载报警电流默认设置为299A。电机在40HZ,132KW电机180A,不到200A电流,,,变频132KW,按电机配的。我调到额定功率下时,电流是291A,变频器初始设的电流是299A过载,但其中,烧坏绕组那台电机,变频器没报故障;后将过载电流调至275A,265A,变频仍未报故障,第三台电机内部绕组与端子连接处烧断。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报