土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 3台132KW带变频柜电动机烧坏深度分析

3台132KW带变频柜电动机烧坏深度分析

发布于:2016-01-03 21:11:03 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
132KW电机烧坏,负载为水泵,无太大负荷变化;配132KW奇电变频器,该电机一个接线端子处和绕组烧坏,变频器报故障;另一台电机一个接线端子处烧坏,变频器报过电流,初步认为因缺相后电流增大;当时运行电流为180A,频率40HZ,过载报警电流默认设置为299A。
电机在40HZ,132KW电机180A,不到200A电流,,,变频132KW,按电机配的。我调到额定功率下时,电流是291A,变频器初始设的电流是299A过载,但其中,烧坏绕组那台电机,变频器没报故障;后将过载电流调至275A,265A,变频仍未报故障,第三台电机内部绕组与端子连接处烧断。

大家共同分析,原因不断更新中,,,

故障原因分析:当工程师赴工地后,一台电机绕组端子连接处烧断+绕组烧坏,已拉去维修;第二台电机绕组端子连接处烧断,已修好;
此时怀疑变频器无缺相故障保护,试验后变频器有此功能;可能为电机老化,因安装后用了几个月,调试好后,两三年再未用过,但可能性也太小啊;负载较大或负载其它原因,机械方面检查无明显问题;电机稍发热,有50多度(后测验得);机盖内连接较好,起码肉眼看去无异常;还有一种电气原因是变频器输出非正弦波,可能波的叠加,叠加到此电机上,不断地重复烧坏;
一一排除中,后第三台电机内部绕组与端子连接处烧断,此时,原因较为集中,又是电机内部绕组出来与端子连接处烧断;那么,为什么总有一相此处会烧断呢,此时,七台变频器频率为41HZ左右,132KW电机额定电流为239A,过载整定为265A,变频器未报缺相故障,未报过载故障,不应该啊;那么,原因就是端子此处连接承受不了正常电流,局部过热而烧坏,,
故障找到了,下来就是原因分析:造成这种原因无非两种原因:一是电动机中性点不平衡,导致一相电流较大,方法:测量接地,无高电位;另一种原因则是因为电机曾经用过,且发热,当时电机接线端子内部是没有焊接的,因电流较大发热,后两三年没用,造成两种变化:化学方面,铜导线氧化,导线部分氧化变为铜绿,至使截面下降,不足以承受正常电流;二是物理方面,因电流大发热,热胀,后冷却后导体变硬,缩小导致连接不紧,至使局部连接不良造成一定程度虚接,电流大发热,不足以随正常电流而烧断。
至此,总结三台电机,均有烧断接线端子连接处,只不过是电机内部。现再分析第一台电机绕组烧坏,当时情况应同第二、三台电机,端子烧坏,后两台为人为停机,故变频器未有故障报警;第一台电机变频器报过载和缺相故障后,现场工人打开电机检查无误,一是因绕组与接线端子连接处在电机内,二是氧化与虚接,万用表测量是正常的,必竟没烧断;变频器报故障后是开不了机的,现场工人检查后,复位,再次开机不到2小时,电动机绕组烧坏。

以上为这三台带变频柜电动机不同程度烧坏故障原因分析,欢迎大家探讨。


全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发

    资料不错,谢谢分享
    2016-12-13 14:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • jidian00b2
    jidian00b2 板凳
    金环人 发表于 2016-12-8 13:38 不宜用兆欧表直接摇变频器。三相出线短接并和变频的P端子连接进行摇测,这样是可以的,主要判断IGBT是否击穿
    2016-12-12 19:27:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 934 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

考哪个证更好,请指教,谢谢

请教各位前辈,本人想考完了一级建造师,想再考一个证,不知道注册电气工程师和注册给排水工程师哪个更容易考,更容易GK?那个更值钱?我简单网上查了下,注册电气工程师网上比较好收集资料,所以想考这个,但是听说给排水要简单一点,就犹豫不决,我对这个两个专业都没有基础,请各位给个建议,不胜感激!

回帖成功

经验值 +10