第五号屋框梁 一跨 一端有悬挑 梁截面 宽0.25 高0.35 箍筋公称直径10mm 加密区0.085cm间距布置 非加密区0.17cm间距布置,两肢箍; 上部和下部通长筋均为2根直径18的二级钢 支座负筋为4根18的二级钢 悬挑跨上部通长筋为4根18的二级钢 箍筋为直径10mm间距为0.085cm 2两肢箍。
假设柱偏轴线0.05/0.2 悬挑处轴线中分 0.1/0.1;
上部通长筋:(5.95+1.65+2×Lae)×2(两根)
下部通长筋:同上
支座负筋接悬挑端(跨度值取相邻跨较大值跨 :【5.9/3+0.25(柱宽)+1.4(悬挑端净跨)+Lae】×2(两根)
箍筋:加密区根数(取一级抗震2.0Hb) 【0.35×2+1.4】÷0.085+1;每根长度:(0.13+0.29)×2+1.9d×2+10d×2
非加密区根数:【5.9-0.7+1.4】÷0.17+1;每根长度(0.19+0.29)×2+1.9d×2+10d×2