土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求教:ABB的MS系列电动机起动器的相关问题

求教:ABB的MS系列电动机起动器的相关问题

发布于:2015-12-29 11:06:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题,有一项目,本人想采用 ABB MS 系列电动机起动器替代电流、开断参数相同的 T 系列电动机保护用开关,可看到 ABB 样本上 MS 系列脱扣曲线图时有点不解, MS 系列电机起动器的热脱扣能躲过电机的起动电流吗? MSx 脱扣曲线图如下

IMG_1481.JPG

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 求助 漏保 与接触器 问题

1,有一台数控制车床, 工作时没问题,电机工作结束 ,交流接触器断开(有电弧)漏电保护器跳闸。2,更换交流接触器,仍然有电弧,跳闸。3,更换漏电保护器,管用2天。跳闸。还有什么地方有可能出现问题。怎么让接触器断开时没有电弧?