请教大家一个关于消防值班室设置的问题

发布于:2015-12-29 10:14:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一个问题,关于消防控制室设置在一层时,是不是必须要有通向室外的门?民规13.11.6。1规定消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;但此条文对应的条文说明又说“消防值班室与消防控制室都应设置于建筑物地下一层和首层距通往室外出入口不超过20m的位置。这一规定是为了火灾时的消防控制方便,也便于与室外消防人员联系。消防控制室的出口位置,宜一目了然地看清楚建筑物通往室外出入口,并在通往出入口的路上不宜弯道过多和有障碍物”这怎么理解呀?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sniter
    sniter 沙发
    疏散门应直通室外或安全出口。不强制必须开直通室外的门。开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可视为直通室外。
    2015-12-29 21:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • aquarius850205
    首层最好能直通室外
    2015-12-29 10:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柴油发电机系统图一些疑惑,求解

问题1. 发电机是连续功率1120KW/1400KVA,而发电机进线柜的安装容量是2009KW,这个没问题吗?连续功率和进线安装容量无大小关系?问题2.进线柜的安装容量是2009KW,而FD-02+03+04柜安装容量总和大于进线柜的2009KW,也是可以吗?问题3.在设计发电机的配电柜时,根据发电机的连续功率如何确定需要几台配电柜?小白一只,跪求解答。谢谢:)