请问,楼梯间做加压送风,如果楼梯间有两扇门可以进入合用前室,那么楼梯间加压送风量需要乘以1.5吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 风水大师ywh
    楼梯间不用,因为楼梯间上下都是相通的,本身就有很多个门。
    2015-12-29 16:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • aini291
    aini291 板凳
    风量和门洞数量多少说的是前室
    2015-12-29 15:35:29

    回复 举报
    赞同0