土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间自垂百叶风口必须近地设置吗?还是可以在近顶棚?规范有规定吗?
防烟楼梯间自垂百叶风口必须近地设置吗?还是可以在近顶棚?规范有规定吗?

全部回答(6 )

  • xavi6
    云飘飘 发表于 2015-12-29 14:12 一般近地设置,方便维修飘飘大师,你是暖通、水都设计的吧?
    2016-01-28 10:33:28 来自 PC 评论 举报
  • 幻皓
    规范及技术措施上没有规定安装高度,一般安装距地500mm左右,安装调试方便。
    2016-01-28 10:32:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10