本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-28 23:26 编辑
塔吊、施工升降机是建筑工地,尤其是高层建筑必不可少的大型起重机械,同时因为该类型设备在安拆、使用 中存在高风险,安全事故时有发生,是建筑企业不得不面临的一个现实问题,也给安全管理人员带来的很大压力。因此,塔吊、施工升降机的安全检查非常重要,那如何检查才能把工作做到家呢?
1、塔吊的检查要点
(1) 力矩限位器:当起重量达到相应幅度额定起重量的110%时,自动切断起升向上和变幅向前的电源。
(2)重量限制器:起吊重量大于相应档位的额定值并小于额定值的110%时,应切断上升方向的电源,但机构可作下降方向的运动。
(3)
高度限位:塔吊的吊钩装置起升到下列规定的极限位置时,应自动切断起升的动作电源:起升钢丝绳的倍率为2倍率时,其极限位置应为1000mm;起升钢丝绳的倍率为4倍率时,其极限位置应为 700mm。
(4)
变幅限位器:小车行至距离起重臂两端缓冲器各1.5m处减速,距离0.5m处自动停止。
(5)
回转限位器:左右两个方向旋转角度不大于±540°。
(6)
吊钩保险:防止起吊钢丝绳角度过大或挂钩不妥时,容易造成钢丝绳从钩头中脱出而吊物坠落伤人事故。
(7)
小车断绳保护装置:小车断绳保护装置是变幅小车断绳时防止溜车的安全装置。
(8)
钢丝绳防脱槽装置:是防止钢丝绳在转动运行中跳动出槽,导致钢丝绳被卡死、拉断或磨轴,而出现坠钩事故。
(9)
钢丝绳的检查
变形严重:波浪形变形、笼形畸变、绳股挤出、钢丝挤出、局部增大、直径局部减小、部分被压扁、严重扭结、严重弯曲。
(10)
绳卡:夹板应在钢丝绳承载时受力的一侧,U螺栓应在钢丝绳的尾端,不得正反交。
(11)
标准节螺丝:连接螺栓齐全、紧固牢靠。
(12)
附墙:安装附墙装置时必须使用经纬仪检查塔身的垂直情况,附着点以下 保证塔式起重机垂直度偏差不大于2/1000,附着点以上垂直度偏差不大于4/1000。
2、施工升降机的检查要点
(1)在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。
(2)
传动机构:吊笼满载下降时,制动距离不超过0.3m,制动盘,块最薄不得小于5mm,否则更换。
(3)
上下限位:上限位开关的安装位置应保证梯笼触发限位开关后,留有的上部安全距离不应小于 1.8m,下限位保证梯笼不得硬触底。
(4)
极限开关:上限位和上极限开关之间的越程距离大于等于0.15m。
(5)
进出料门限位、天窗门限位、钢丝绳断绳保险、起重量限制器均要保证能够正常工作。
全部回复(117 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报