本帖最后由 电医生 于 2015-12-28 15:32 编辑 建 筑 电 气 工 程 1.4电缆桥架、母线槽安装要求:1.金属电缆桥架及其支架全长不少于2处(一般在变配电室、电气竖井各一处)与接地(PE)干线相连接。 2.非镀锌电缆桥间连接板的两端跨接铜芯接地线连接在电缆桥架的本体上,其接地线最小截面积不小于4 mm2,且引入或引出的金属电缆导管,导管与桥架间做跨接线。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
苯笨
沙发
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-29 10:04 编辑 xhhlg2012 发表于 2015-12-29 09:55 是啊,一般都很小,一般15~30VA这样子,但是4A这个是怎么得出来的?有相关标准?就是小,才选的4A。怎么来的,就像您家的照明开关,哪怕厕所,我就选10A。选开关,不要光看负荷,还要看线。大于不要太大,小于不要太小。
2015-12-29 10:01:29
赞同0
-
xhhlg2012
板凳
苯笨 发表于 2015-12-29 08:52 您需要查一下相关的样本,看一下容量。一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。让我选一般 …是啊,一般都很小,一般15~30VA这样子,但是4A这个是怎么得出来的?有相关标准?