直埋敷设中,分支管从干管引出需要注意距干管固定支墩与干管轴向补偿器及干管弯头的距离(《直埋供热规程》及《热网手册》中都有叙述),那么架空或管沟敷设中,分支管引出点有这要求么,这个距离又是根据什么来判定的呢?望大神们解答下,谢谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • sihizhao
    sihizhao 沙发

    主要还是看位移量的,如果位移量大,分支处会断裂,如果有应力计算软件可进行计算年,没有的话就设置固定支架

    2022-12-13 16:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • cof1598665299377
    内容刚看完真的挺好感恩分享
    2020-08-29 09:43:29

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖立管回水不热

距离换热站最远这栋,二级网是两根管,这栋前三个单元正常,四单元因在接外网时就接反了,户内是散热器单管串联,底进底出,立管供水42与回水22温差20度,前三单元供回水差5-6度,地沟供回水过滤器网都拆除,什么原因引起回水不热,谁能帮帮忙?