单元是末端,距离换热站最远,供回水管在外网就接反,散热器是串联的,地沟过滤器已经清理过,回水温,供回水差20度左右,什么原因引起回水不热?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zxb1951
沙发
问题在前三个单元枪水。1应关小前三个单元的回水总阀,使温差达到10度,或可减小四五单元的温差。2可在系统总管上加升压泵,增加循环水量,改善末端循环