土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 回水管与供水管温度差20度

回水管与供水管温度差20度

发布于:2015-12-27 11:33:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
单元是末端,距离换热站最远,供回水管在外网就接反,散热器是串联的,地沟过滤器已经清理过,回水温,供回水差20度左右,什么原因引起回水不热?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1460980545762
    串连的散热片,水阻太大了,水流量太小引起回水温度过低.
    2016-04-18 20:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • 呀呼呦
    呀呼呦 板凳
    路过学习了!!!!
    2016-01-04 09:16:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位老师,图纸设计采暖管线穿人防地库安装防爆波阀FA49-16H是否阻水?

图纸设计,穿地下人防车库采暖一、二、三级网管线进出时均安装Z41H-16C闸阀,后因层高限制,设计改为防爆波阀FA49-16C,一、二级和部分三级网均改为防爆波阀,供暖效果不好,是否与安装防爆波阀有关系?