格力的满液式水源热泵机组 报排气过热度保护 报故障前三分钟的数据 冷冻水进水17.7 出水8.2 冷却水进水30.9 出水35 排气温度51.5 吸气温度4.4 高压1.4MPa 低压0.55 膨胀阀开度34 机组总负荷90% 请问什么原因造成的 求解救

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 花生cr
    花生cr 沙发

    多谢楼主分享!
    2016-03-31 19:18:31

    回复 举报
    赞同0
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 板凳
    学习学习!
    2016-01-06 16:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制热压力和电流直线上升

美的天井机KFR-120W/S-511Q,环境温度约8度,制冷时4公斤,电流7安,平衡压力6公斤。制热时1分钟内压力上升到30多公斤,电流同时也上升到14安多之后,压缩机停机,求教。另压缩机进排气管上接的是什么东东?室内机细管上接的应该是毛细管组件吧?有没有同行熟悉的?故障原因之前是制热外机结霜,同事给加了氟,不知是不是加多了