土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制热压力和电流直线上升

制热压力和电流直线上升

发布于:2015-12-25 22:02:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
美的天井机KFR-120W/S-511Q,环境温度约8度,制冷时4公斤,电流7安,平衡压力6公斤。制热时1分钟内压力上升到30多公斤,电流同时也上升到14安多之后,压缩机停机,求教。另压缩机进排气管上接的是什么东东?室内机细管上接的应该是毛细管组件吧?有没有同行熟悉的?故障原因之前是制热外机结霜,同事给加了氟,不知是不是加多了

IMG_20151225_160243.jpg.JPG


IMG_20151225_160304.jpg.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2015-12-27 18:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    fjhdn1776 发表于 2015-12-26 18:21 谢谢二三楼的朋友回复,今天问题解决了,是二货同事加多了制冷剂。不知有没有朋友知道这图上红线圈内的货是 …图中大的包起来的是气液分离器(筒),如果是在高压排气管上,那就是集油筒,油泥包起来是为了减震消音;小的是单向泄压用的,即高压压力超高时,自动开启通过毛细管向低压侧泄压。
    2015-12-26 19:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

粉条库,耗冷量怎么计算,如何配备机组及库内制冷设备?

粉条库,最近有个4米宽,5米长,2.8米高的库,要冻粉条,一次性入库300杆,每杆重量70斤,杆长1.2米。要求库温—4~—6℃,八小时冻结,库内制冷设备用钢排管,以便于放置做好的成杆的粉条。没做过类似的库,求各位大神帮忙怎么计算冷库耗冷量,库内钢排管的需要多少长度?

回帖成功