土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是怎么计算出来的?

10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是怎么计算出来的?

发布于:2015-12-25 11:21:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的?
例:10/0.1 30VA/500VA 额定容量为30VA,极限容量为500VA,一次电流为:0.00173A(额定容量)/0.0289A(极限容量),那么为什么选取0.2A或0.5A?是考虑熔体的机械强度,还是考虑电压互感器的绕组铜线的线径,还是其他什么原因?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hongbo5588
    hongbo5588 沙发
    电气范 发表于 2016-2-22 11:56 变压器一般采用“负荷开关-熔断器”组合来继电保护,其中熔断器是用来限流,它采用直流熄弧的方法来断开电流 …答非所问……..
    2016-05-06 16:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • 电气范
    电气范 板凳
    变压器一般采用“负荷开关-熔断器”组合来继电保护,其中熔断器是用来限流,它采用直流熄弧的方法来断开电流。即在强力冷却的熄弧过程中,建立起高于工作电压的电弧电压,起到限流作用。
    其额定电流根据变压器一次侧电流选择。
    2016-02-22 11:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个电流互感器的参数怎么理解。

回帖成功