土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下一层戊类储藏室通风排烟问题。

地下一层戊类储藏室通风排烟问题。

发布于:2015-12-22 18:35:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
手里有一个项目,位于地下一层,平时为戊类储藏室,战时为人防地下室。
按理说是不用设置排烟系统的,但这个工程是狭长型的,有80米的疏散走道,按新建筑设计防火规范第8.5.2条:高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施。按人民防空工程设计防火规范6.1.2、6.1.3:丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。也就是说不设置排烟系统。
请教规范冲突我做机械排烟么?另外如果做的话,排烟量如何算?排烟量是按照走道面积乘以60算么?走道还需要划分防烟分区么?
请大神解答或者大家讨论下。谢过了

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    mkamy 发表于 2017-3-30 21:54 需要考虑排烟和通风么平战结合的人防工程按战时和平时两种状态需要需要考虑排烟和通风。人防工程的战时通风状态只有4种工作模式:清洁通风、滤毒通风、隔绝通风和滤毒室换气。战时通风状态不考虑消防排烟。人防工程的平时状态需要考虑日常通风和消防排烟。
    2017-04-05 14:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • mkamy
    mkamy 板凳
    需要考虑排烟和通风么
    2017-03-30 21:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

会议室隔墙风管上设置防火阀有多大的意义?

本帖最后由 tx 于 2015-12-26 15:16 编辑 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.11条 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: 3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。条文说明:重要的房间指 “会议室、贵宾休息室、多功能厅等性质重要的房间” 。《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.8条 对建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,对房间的门没有防火要求,建筑设计多采用普通门。那么,发生火灾时火势先就从门蔓延进去了,在风管上设置防火阀有多大的意义?

回帖成功

经验值 +10