土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 会议室隔墙风管上设置防火阀有多大的意义?

会议室隔墙风管上设置防火阀有多大的意义?

发布于:2015-12-19 22:17:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 tx 于 2015-12-26 15:16 编辑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.11条
通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。

条文说明:重要的房间指 “会议室、贵宾休息室、多功能厅等性质重要的房间” 。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.8条
对建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,对房间的门没有防火要求,建筑设计多采用普通门。那么,发生火灾时火势先就从门蔓延进去了,在风管上设置防火阀有多大的意义?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1447142007275

    我认为这里所谓的会议室是大的会议厅,不是一般的小会议室。
    2016-01-14 15:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳

    个人认为设置防火阀更好,虽然“对房间的门没有防火要求,建筑设计多采用普通门。那么,发生火灾时火势先就从门蔓延进去了”,但该门仍然能起到一定的防火作用,而空调风管有风口与房间内外直接相通,烟气更容易蔓延。
    2016-01-14 14:20:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求各位大神赐些汽车生产线厂房的通风系统资料

求汽车生产线厂房的通风、排烟等暖通图纸~万分感谢

回帖成功

经验值 +10