关于地下室外墙的一些思考?本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
曾晓峰
沙发
kaixin739 发表于 2015-12-23 20:22 谢谢曾工,关于要让塑性铰出现在底部,我个人认为是防止底部出现剪切的脆性破坏,提高构件的延性,类似于 …你说得对,剪力墙一定要保证塑性铰出现在底部而决不让出现在上部,还有一个原因是:看了下图自然就明白了!
-
be39d6e3949058e712b7.jpg
文件大小 21.7 KB
2015-12-24 09:10:24
赞同0
-
kaixin739
板凳
曾晓峰 发表于 2015-12-23 09:36 1.一级抗震剪力墙其他部位剪力、弯矩增大系数按设计值按《高规》7.2.5调整。一般地震时剪力墙塑性铰 …谢谢曾工,关于要让塑性铰出现在底部,我个人认为是防止底部出现剪切的脆性破坏,提高构件的延性,类似于强剪弱弯的抗震概念,不知我理解的对不对,还请曾工指教!
2015-12-23 20:22:23
赞同0
加载更多回复 举报