土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区进户电缆问题

小区进户电缆问题

发布于:2015-12-20 17:39:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这电业局规定箱变至楼前分支箱必须使用YJV22-4X(380V)电缆,分支箱至电表箱必须 VV22-2X(220V)电缆
想请教, 如果只有一单元表箱是一台集中14位表箱,那YJV22-4X电缆应该按照3相计算电流还是按照单相计算电流?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1429258627199
    都说明了!我们这电业局规定,箱变到分支箱电缆必须3相4线制380V,分支箱到用户集中表箱电缆必须2线制(220V) 现在遇到一个楼只有12户且楼内以安装14位表箱一台所以电缆负荷肯定不能均衡,求大神给说下3相4线电缆怎么选择,分支箱开关怎么选择.
    2015-12-27 09:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • chiu
    chiu 板凳
    供电局的意思是每户一根2或2+1芯电缆。

    (此时分支箱内每回路均宜有保护装置)
    2015-12-22 14:54:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv配电室

低压进线框架断路器在连接位,高压变压器断路器合不上闸,而且顶掉高压进线断路器,高压综保报速断AC相轮换报,摇绝缘低压框架断路器没问题,求专家解答。

回帖成功

经验值 +10