土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv配电室

10kv配电室

发布于:2015-12-20 15:15:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压进线框架断路器在连接位,高压变压器断路器合不上闸,而且顶掉高压进线断路器,高压综保报速断AC相轮换报,摇绝缘低压框架断路器没问题,求专家解答。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 帝王枫
    帝王枫 沙发
    不知道你是新上电房还是检修的,检查出线断路器接地是否完全断开,至变压器高压电缆绝缘,变压器绝缘,是否变压器匝间短路。检修的话要查看下接地线拆了没有。
    2016-01-15 15:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • co1451113221405
    这个真还不动。不过可以了解下去
    2015-12-26 16:26:26

    回复 举报
    赞同0