土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水利设施(泵站等)的用电负荷等级

水利设施(泵站等)的用电负荷等级

发布于:2015-12-17 21:29:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个市政工程,多处雨水泵站、水闸等,翻看下民规 泵站设计规范 只在给水排水设计手册第5册3.4.5对立交排水泵站有明确的电源要求,其他污水泵站 雨水泵站 水闸均未见明确的用电负荷等级 请教各路高手 市政雨水泵站、污水泵站、排涝泵站、水闸负荷等级都如何确定

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 魔术师
    魔术师 沙发
    看《给水排水设计手册》第八册电气与自控。重要企业的供水泵站和大城市特别重要的污水、雨水泵站是一级负荷;区域的泵站是二级负荷。另外这本手册读一读还是不错的。
    2017-05-03 16:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • 水利电气小白
    供配电系统设计规范上有负荷分级,如果是排涝泵站的话,可以按二级负荷
    2017-04-13 11:09:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压无功补偿中电容器电压和电抗器电压是否一样?

今天一个厂家给我说,电容器和串的电抗器电压不一样,我知道串如电抗器后,电压会升高,也会计算。我现在就是不清楚电容器电压和电抗器电压是否要一样?

回帖成功

经验值 +10