0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
家中中央空调一开,家中总空开不跳,表后空开跳闸。新装修了一套房子,别墅4层楼,小区配电箱电表前空开是3P三相三线100A,表后是63A三相三线空开,家里总空开是40A三相4线空开,家里装了中央空调,外机空调是2个1.5P的,昨天测试空调加热功能,4层楼所有送风全开,所有灯具全开。5台电视全开,10分钟后家中总空开跳闸,表后空开不跳,后找电工过来换了家中空开为100A三相四线空开,再次测试,出现家中总空开不跳闸,表后空开跳闸,电工说表后空开需要换成100A的空开合理吗?换了以后家中短路,空开能灵敏反应吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
霈霈 发表于 2015-12-16 09:48 谢谢你的回复。电压是常规的TN-S电源进入UPS是32A的非漏电的空气开关,UPS出去也是32A的非漏电的空气 …不太理解UPS会对外壳保护的PE线和电源的N线有电位要求?是什么原理。TN-S系统在电源侧如果没有漏电保护(变压器低压侧的零序保护),可以再做个接地极,把PE线再次接地,看看N线对PE线还有多少电位差,如果还不行,只能把UPS的电源N线再与接地极加根连接线(可以时,拆掉方便)试试。
2015-12-16 10:51:16
赞同0
-
beida_energy
板凳
霈霈 发表于 2015-12-16 09:45 你好,感谢你的回复。现在的情况是在有市电的情况下UPS启动并在空载的情况下零地电压是0.7V。但是带上负荷 …带上负荷后,谐波影响也变大了嘛!
2015-12-16 10:41:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报