土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零地电压测试问题及电机对零地电压影响问题请教

零地电压测试问题及电机对零地电压影响问题请教

发布于:2015-12-15 09:07:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问如何测试零地电压?是机器负载下测试还是没负载前测试。
我现在是一台10k的 UPS带2台质谱设备,我们现在的问题是在机器接入电源前(无负载下)零地电压是0.7v左右,但是在2台机器均启动负载运行下零地电压就达到了4V。负载的设备带有4台真空泵,设备运行时负荷不是很稳定,UPS负载灯在2-3个灯之间切换。质谱设备的运行要求是零地电压需要小于2V。请问零地电压是负载设备启动前测试还是启动后测试?真空泵(有电机)运行时是否会提高电路的零地电压?请指教。谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    霈霈 发表于 2015-12-16 09:48 谢谢你的回复。电压是常规的TN-S电源进入UPS是32A的非漏电的空气开关,UPS出去也是32A的非漏电的空气 …不太理解UPS会对外壳保护的PE线和电源的N线有电位要求?是什么原理。TN-S系统在电源侧如果没有漏电保护(变压器低压侧的零序保护),可以再做个接地极,把PE线再次接地,看看N线对PE线还有多少电位差,如果还不行,只能把UPS的电源N线再与接地极加根连接线(可以时,拆掉方便)试试。
    2015-12-16 10:51:16

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    霈霈 发表于 2015-12-16 09:45 你好,感谢你的回复。现在的情况是在有市电的情况下UPS启动并在空载的情况下零地电压是0.7V。但是带上负荷 …带上负荷后,谐波影响也变大了嘛!
    2015-12-16 10:41:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家中中央空调一开,家中总空开不跳,表后空开跳闸。

新装修了一套房子,别墅4层楼,小区配电箱电表前空开是3P三相三线100A,表后是63A三相三线空开,家里总空开是40A三相4线空开,家里装了中央空调,外机空调是2个1.5P的,昨天测试空调加热功能,4层楼所有送风全开,所有灯具全开。5台电视全开,10分钟后家中总空开跳闸,表后空开不跳,后找电工过来换了家中空开为100A三相四线空开,再次测试,出现家中总空开不跳闸,表后空开跳闸,电工说表后空开需要换成100A的空开合理吗?换了以后家中短路,空开能灵敏反应吗?

回帖成功

经验值 +10