家中中央空调一开,家中总空开不跳,表后空开跳闸。

发布于:2015-12-14 21:50:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新装修了一套房子,别墅4层楼,小区配电箱电表前空开是3P三相三线100A,表后是63A三相三线空开,家里总空开是40A三相4线空开,家里装了中央空调,外机空调是2个1.5P的,昨天测试空调加热功能,4层楼所有送风全开,所有灯具全开。5台电视全开,10分钟后家中总空开跳闸,表后空开不跳,后找电工过来换了家中空开为100A三相四线空开,再次测试,出现家中总空开不跳闸,表后空开跳闸,电工说表后空开需要换成100A的空开合理吗?换了以后家中短路,空开能灵敏反应吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1433423826715
    应该是三相负荷不均,建议先用钳形表卡下电流,调整下个相位的负荷
    2015-12-15 19:41:15