土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外消防给水合用问题

室内外消防给水合用问题

发布于:2015-12-12 21:14:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
第一个问题:在室内消火栓系统扬程较高,室内外消防给水合用时,从室内消防环网上引出两路给水,经减压后作为室外消防管网行不行?
第二个问题:室内外消防系统合用,必须是同一服务对象吗? 比如,一个小区分为两个区域,一部分为多层建筑,另一部分为超过54米的高层。高层室外需要设置临时高压消火栓系统。多层区域有部分建筑需要设置临时高压的室内消火栓系统。此时这两个系统(高层的室外和多层的室内)可以合用不?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wanggl19
    wanggl19 沙发
    可以看下图示
    2017-02-22 14:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    1、可以的。
    2、也可以。
    2015-12-13 12:13:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵自灌式吸水的探讨

《消水规》GB50974-2014第5.1.9条.5款及其条文说明中提出了离心式消防水泵自灌式吸水的技术要求。即要求一:消防水池最低水位高于离心水泵出水管中心线,或要求二:消防水池水位能保证离心水泵吸水。以上两点技术要求满足其一即可认为消防水泵采取了自灌式吸水。问题就是,如果消防泵及其吸水、出水管路中已经充满水(出口止回阀关闭),泵及管道处于负压(真空)状态,此时消防水池已降至较低水位(比方说低于水泵吸水横

回帖成功

经验值 +10