土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵自灌式吸水的探讨

消防水泵自灌式吸水的探讨

发布于:2015-12-10 16:43:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消水规》GB50974-2014第5.1.9条.5款及其条文说明中提出了离心式消防水泵自灌
式吸水的技术要求。即要求一:消防水池最低水位高于离心水泵出水管中心线,或要
求二:消防水池水位能保证离心水泵吸水。以上两点技术要求满足其一即可认为消防
水泵采取了自灌式吸水。


问题就是,如果消防泵及其吸水、出水管路中已经充满水(出口止回阀关闭),泵及
管道处于负压(真空)状态,此时消防水池已降至较低水位(比方说低于水泵吸水横
管)但仍在水泵吸程范围内,且吸水喇叭口在水面下>600mm。在此状态下,消防泵靠水
池水面的大气压力作用,将水灌进泵内的启动方式属于自灌式吸水吗?


换句话说,不是通过水“自”身的重力,而是通过“自”然大气压力的吸水方式属于
“自”灌式吸水吗?


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1448068656327
    感谢楼主分享
    2015-12-11 11:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • babeimozun
    babeimozun 板凳
    本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 21:37 编辑

    你的这种理解我没怎么看明白,其实只需要弄清楚“自灌”的定义就可以了。新消规中说,消防水泵应采取自灌式吸水,但是对怎么样自灌没有说明。建水规(2.1.32)自灌的术语是:水泵启动时水靠重力冲入泵体的引水方式。所以可以给你推荐一种同步排吸消防泵,可能就是你理解的这种形式。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时拥有国家消防部门出示的3CCCF认证和消防检验报告,在各地均可顺利通过消防验收。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
    2015-12-11 10:23:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【探讨时间】我们为什么来闯北上广!献给有勇气的肯奋斗的你!

1 为自己的人生找另一种可能 有个互联网IT的同事吃饭时和我讲述自己的经历,他现在就职于国内一线互联网公司,年薪在30万左右。他说其实自己的家庭条件在山西老家,也算得上中等偏上水平,在老家有车有房,本可以在那边找一份安稳的工作,轻松地生活。但是由于自己在北京读大学,身边有一群学习IT的小伙伴,比起老家那种一眼就看到头的日子,他宁愿和同学一起留在北京发展。起初当然也住过地下室、工资一月只有一两千,但是坚持下来了,自己就觉得原来也有能力在这个牛人扎堆的地方混出个模样来。

回帖成功

经验值 +10