  2015年10月1日,一辆载有37t环氧固化剂的车辆行驶至某桥梁中段发生交通事故,导致环氧材料燃烧并顺

雨水管流淌至桥下,整个过程持续2小时,最后由消防车将大火扑灭,导致桥梁过火部位混凝土构件受损。
图片1.jpg

  火灾后混凝土多处剥落、钢筋外露,高速管理部门及时封闭交通(仅保留内侧两个行车道),检测后,对受损

严重梁进行碗扣架临时顶撑,恢复交通。受损最严重桥墩如下图所示。
图片2.jpg

  受损桥梁全长1158.05m,桥面全宽17.25m,该桥于2000年前后建成通车。桥梁上部结构为装配式预应

混凝土T型梁,加固区域下部结构为钢筋混凝土双柱式桥墩。经过专业机构对桥梁的试验检测,确定了使用碳

维网格、预应力碳纤维板作为主要的加固方法,同时采用钢箍套、粘钢加固方法对局部进行加固处理。

  本次火灾后桥梁加固采用了卡本碳纤维网格和预应力进行加固修复,施工技术指导及时到位, 确保了加固

工程的质量和进度。
图片3.jpg


桥梁示意图



图片4.jpg

  碳纤维网格加固示意图

图片5.jpg

  预应力碳纤维板加固示意图


图片6.jpg

  粘钢加固示意图


  碳纤维网格施工流程如下:

图片7.jpg 图片8.jpg 图片9.jpg 图片10.jpg 图片11.jpg

  施工现场参观图
图片12.jpg

  加固工程二期,预应力碳纤维板施工正在紧张进行。

  原标题:过火桥梁碳纤维网格应急修复工程实录