供配电技术
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
阅读下一篇
如题,一台变频器柜,带了若干个小电机,电机功率(没有乘以需要系数)一共36kW,取需要系数0.8,计算功率也就28.8,给这台变频器柜配电,从箱变引入5x16的电缆,长度30m,我查了5x16的电缆载流量有90了啊,压降也没问题,上级开关是63A的,电缆的校正系数按照35度,3根电缆土壤内直埋并行敷设间距100mm,我算出来0.74左右,不知道算的对不对,载流量x校正系数也能满足啊,施工单位非要说电缆小了,让我换成25的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报