阅读下一篇
高规中“规定水平力”与CQC法计算结果有什么区别?在《高规》3.4.5中,计算扭转位移比时需要在结构上加上“规定水平地震力”,条文说明中解释:“规定水平地震力”是指用振型组合后的楼层地震剪力换算,换算原则是:每一楼面处水平剪力等于上下两个楼层剪力差的绝对值。那么问题来了:比如结构有三层,一、二、三层楼板处用振型分解法计算出的集中力分别为400kN,200kN,100KN,那么一二三层竖向构件剪力为:700kN,300kN,100kN,再换算成“规定水平地震力”一层楼板:700-300=400,二层:300-100=200,三层:100.不是和振型分解的结果一样吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
曾晓峰
沙发
hangscc123 发表于 2015-12-3 10:44 这个是一层 约束边缘构件 方法同上,叫设计补充一个减少了墙肢的计算书既可。别人可能会有看法,但不可能因一点不确定的事,去违反《防火》规定吧?甲方也不会答应。
2015-12-03 10:56:03
赞同0
-
hangscc123
板凳
曾晓峰 发表于 2015-12-3 10:16 如是构造边缘构件,问题不大。应视具体情况【人工】凿除一侧或两侧。这里重点在于【人工】凿除,其目 …这个是一层 约束边缘构件
2015-12-03 10:44:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报