现在我碰到不少出线不带避雷器

发布于:2015-12-02 10:51:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我现在碰到不少出线不带避雷器了(但是进线和PT还是带避雷器),自己琢磨了下,要么是现在电缆都埋地下了,避雷器起不来作用,要么就是离下端低压离得近,变压器前段还有环网柜。具体是不是这个原因设计院取消了出线带避雷器。。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tanhude
    tanhude 沙发
    heguangyuan420 发表于 2016-1-8 15:48 真空断路器的截流会产生过电压,这个时候出线柜的避雷器是消除这种操作过电压的,不是真空的开关做出线柜就 …谢谢,你这样说我就明白了。