土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 现在我碰到不少出线不带避雷器

现在我碰到不少出线不带避雷器

发布于:2015-12-02 10:51:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我现在碰到不少出线不带避雷器了(但是进线和PT还是带避雷器),自己琢磨了下,要么是现在电缆都埋地下了,避雷器起不来作用,要么就是离下端低压离得近,变压器前段还有环网柜。具体是不是这个原因设计院取消了出线带避雷器。。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tanhude
    tanhude 沙发
    heguangyuan420 发表于 2016-1-8 15:48 真空断路器的截流会产生过电压,这个时候出线柜的避雷器是消除这种操作过电压的,不是真空的开关做出线柜就 …谢谢,你这样说我就明白了。
    2016-03-30 18:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • wanghongxia1983
    谢谢各位大侠。
    2016-02-19 11:52:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问一个比较白的问题

柜子上进线还是下进线在图上是怎么看的?在现场是怎么定的?谢谢,学习了

回帖成功

经验值 +10