土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选?

电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选?

发布于:2015-11-30 14:51:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本帖最后由 酱油大帝 于 2015-11-30 14:54 编辑

电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选?
计算电流 236A
选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3
选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了
反过来依据DZ20-315A,
电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A
参照 《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录 表C.0.1-3
电缆选择为YJLV4*240+1*120 ,但是电缆大了
若选择大电缆 确实没问题 只能说明钱太多
再补充一句 计算电流这么小 选个这么大的电缆 还用的着断路器保护电缆吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 沙发
    我也很纠结这个问题,每次都是按照短路器的额定电流来选电缆的大小
    2016-01-08 11:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1448865243124
    tq02vf4 发表于 2015-11-30 21:06 对于设备不是这么选的,一级、二级、三级等首先要知道短路分段能力,其次避开尖峰电流、压降、灵敏度、是否 …没那么复杂。。就普通的三相设备而已,尖峰电流这些 又怎么去考证?压降已经考虑了
    2015-12-01 10:22:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择照明用的断路器

由于照明线路的容量一般都不大,故其保护用的断路器为塑料外壳式断路器。主要是控制照明线路在正常条件下的接通和分断,并提供过载和短路保护。 照明线路保护用熔断器应具有长延时电流脱扣器和瞬时过电流脱扣器。前者的电流整定值以等于或略小于线路的计算负载电流为宜;后者的电流整定值宜6倍线路计算负载电流,以保证断路器在成组负载投入时不致因电流冲击而误动作。

回帖成功

经验值 +10