土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于稳压泵下设在水泵房 水箱的水。。。

关于稳压泵下设在水泵房 水箱的水。。。

发布于:2015-11-29 20:15:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水箱里的水有用吗?那水能出的来吗?求高手解惑。。新人一个~

QQ图片20151129201259.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lzq669128
    lzq669128 沙发
    路过,学习了
    2015-12-02 10:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    这个问题简单。稳压泵一是系统补水。而是拾取压力信号、同时供给30S消防水量。当罐子里水用完或系统压力降下来,水箱水自然流出。理想灭火顺序:30S- 10min-2h.若泵正常没停电,10min用不上。
    2015-11-30 16:46:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心机房灭火器设置问题

这个问题困扰我许久了~1、数据中心机房,为E类电气火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。2、我认为机柜内的各种电线电缆应该为A类火灾,其最大保护距离也应该按照A类火灾去确定,在此规范条文说明内有个表3,E类场所,干粉灭火器试用,卤代烷1211灭火器适用,而二氧化碳灭火器适用于带电的B类火灾。3、对于机房设计规范要求灭火器不应对电子信息设备产生污渍损害,这样干粉就不能用了。由于卤代烷一般情况都不会采用,现在主流都是使用二氧化碳灭火器。然而二氧化碳灭火器却只能扑灭带电B类火灾……并且,如果把机房按照B类火灾考虑,且机房的建筑性质是民用建筑,其危险等级为严重危险级(附录有写),这样B类火灾9m的保护范围,大量的增加了灭火器的点数,而且手提式二氧化碳灭火器的灭火级别最大为MT7-55B,相对应B类火灾的最低配置基准也只能达到中危险级,无法达到严重危险级的配置基准,这该如何考虑?

回帖成功

经验值 +10