土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 数据中心机房灭火器设置问题

数据中心机房灭火器设置问题

发布于:2015-11-26 17:36:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这个问题困扰我许久了~
1、数据中心机房,为E类电气火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。
2、我认为机柜内的各种电线电缆应该为A类火灾,其最大保护距离也应该按照A类火灾去确定,在此规范条文说明内有个表3,E类场所,干粉灭火器试用,卤代烷1211灭火器适用,而二氧化碳灭火器适用于带电的B类火灾。
3、对于机房设计规范要求灭火器不应对电子信息设备产生污渍损害,这样干粉就不能用了。由于卤代烷一般情况都不会采用,现在主流都是使用二氧化碳灭火器。然而二氧化碳灭火器却只能扑灭带电B类火灾……并且,如果把机房按照B类火灾考虑,且机房的建筑性质是民用建筑,其危险等级为严重危险级(附录有写),这样B类火灾9m的保护范围,大量的增加了灭火器的点数,而且手提式二氧化碳灭火器的灭火级别最大为MT7-55B,相对应B类火灾的最低配置基准也只能达到中危险级,无法达到严重危险级的配置基准,这该如何考虑?
4、如果机房按照丙类厂房考虑,其危险等级是否能按中危险级考虑?此时按照B类火灾,中危,MT7才可以满足需求。

总而言之,数据中心机房的灭火器配置应该如何考虑,请大神赐教~~

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • co1446110905492
    路过,,围观
    2015-12-14 21:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • candy_yy_6
    candy_yy_6 板凳
    crystal729 发表于 2015-12-4 09:14 没有做过机房,只是做的配电室,里面都是配电柜E(A)类火灾的那种。推车的话可以放门口啊,推车保护距离长 …是的,就是整体气灭系统,但是灭火器也得做的,其实灭火器就是初期保护一下,主要以气灭为主
    2015-12-04 11:07:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓管道损耗哪一种是对的,帮忙看下,谢谢了?

室外消火栓的管道损耗,计算方式哪一种是对的:1、按最远给水点到一个室外消火栓用水点的长度,然后按照一个室外消火栓15L/S计算,我的长度是450m,管径DN150,算下来的管道损耗是6M.2、按双水源其中一个给水点到最远消火栓长度,然后按照最大体积的室外消火栓用水量30L/S计算.长度是200m,管径DN150,算下来的管道损耗是10M.3、以上两个算最大的长度450m,流量30L/S,管径DN150,算下来的管道损耗是23M.

回帖成功

经验值 +10