0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
消规执行中遇到的几个问题本帖最后由 版专攻 于 2015-11-30 21:12 编辑 1.看《消规》图示第10页,如图,这个是在执行单座建筑面积50万平方用水量是否翻倍时的示意图,那么,图上上大底盘以上的建筑如果满足防火规范的单体建筑措施要求(防火间距等),在考虑室内外消防用数量时(建筑体积),是按照单体考虑还是按照整座建筑考虑?如果大底盘是汽车库呢? 2.《消规》第3.5.3条:按照这条减少后,消火栓泵是否也应该按照减少后的室内消防用水量考虑?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报