土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于两个变电站联络出现的问题

关于两个变电站联络出现的问题

发布于:2015-11-26 22:28:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有两个变电站,选用新变压器10/0.4,均为Dyn11接线组别,原先为两个油变,刚刚更换,之前两个变电站有联络线,可以并列运行,更换时,均用一个变压器共两个变电站负荷,正常运行;如今,两台变压器更换完毕,连接联络线时,发现其中一个变电站a相对应另一个变电站a相为220V、对应b相为400V、对应c相为220V,b、c相也是如此,不符合并列运行要求,厂家说一个变压器高压侧相序接反,可是如果接反了,更换变压器时怎么能用一台变压器带两个变电站负荷那。还是说更换第二台变压器时,这个变压器接线组别不是DYN11接法?请高人指点

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zy434200
    zy434200 沙发
    本帖最后由 zy434200 于 2015-11-27 19:42 编辑 ogura0329 发表于 2015-11-27 12:50 如果1个变电站高、低压侧以前就是A、C相接反的,但是两个变压器均为Yyn0接法,可以联络,这是怎么回事?还有 …5404294非常简单,Yyn-12接法的变压器高压侧绕组承受相电压,低压侧绕组承受的感应电压也是相电压,两侧向量都完全对称,所以高低压AC互换后Ucn还是由UCN感应,Uan还是由UAN感应,不会影响组别。但Dyn-11接法的变压器高压侧绕组承受的是线电压,AC互换后的变化可以参考3楼帖子第17层的图。一带二核相是怎么个过程?要是在一带二的运行方式下核两个变电站,那只能说明你联络线接得没错。要是把一台新变压器空载启动从低压接线端上跟旧变压器带的母线核相那纯属脑抽行为,Yyn-12跟Dyn-11接对接错都不可能核相正确。
    2015-11-27 19:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • co1441703688966
    路过学习了。
    2015-11-27 14:36:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容补偿问题

我单位配电室有6台低压补偿电容柜,每个电容由3个63安培的熔断器保护,领导要换成60安培的3匹空开,请问高手可以吗??

回帖成功

经验值 +10