土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿问题

电容补偿问题

发布于:2015-11-26 19:47:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位配电室有6台低压补偿电容柜,每个电容由3个63安培的熔断器保护,领导要换成60安培的3匹空开,请问高手可以吗??

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲政伟
    曲政伟 沙发
    理论不可以,实际使用经常这么干
    2015-12-04 13:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • kssa
    kssa 板凳
    设计选用15KA的小型断路器
    2015-11-30 09:46:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压补偿电容计算

我想请问这个低压侧补偿的电容怎么计算啊,我知道公式,看了看别人的图纸,感觉都是n*多大的电容器,也不知道怎么算的。(不要意思啊,没有做过10KV及低压侧这块) 还有个低压成套的低压柜各种种类和模数还不是很清楚,低压是不是没有抽屉柜啊