土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负载为800W*165个220v电磁炉

负载为800W*165个220v电磁炉

发布于:2015-11-26 08:48:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 huang321579 于 2015-11-26 09:15 编辑

饭店利用
总功率为135KW。负载为800W*165个220v电磁炉。用三相四线。平衡分相.
问:选用多大的铜芯电缆.总空开多大.


电磁炉最大800W。全是220V。这档线只负责165个电磁炉。现在想用380V供电。就想知道要用多大的电缆

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • huang321579
    huang321579 沙发
    苯笨 发表于 2015-11-27 08:26 昨天回答完全错误.对不住.昨晚因为您的问题专门请教了建筑设计院的老头.他说不分城市,答案是唯一的. …非常感谢笨笨老师:handshake
    2015-11-27 09:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • 苯笨
    苯笨 板凳
    大哥爱丫头 发表于 2015-11-27 09:46 你的不对,他是220v ,电流有205安培,需要4*50+1*25的电缆。开关要225A的没说那个对,看39#.
    2015-11-27 09:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟笔记15-感谢大家

本帖最后由 一曲折扇情 于 2017-1-15 09:44 编辑 论坛的朋友们: 不知不觉已经在论坛上发帖十天了,其实最初的想法是在这个特殊的地方用这种特殊的方式记录自己每天的学习经历。让我没想到的是会有那么多论坛的朋友和我交流,所以我就改变了原本的计划(原本计划就发一些学习资料的),我想更多的去发自己对一些概念、原理、及其他知识的理解,其一,可以帮助那些刚从事配网设计的朋友们更深入的理解他们可能会碰到的一些问题,而不是只会简单的去套图,却不知道其中的奥妙;其二,是为了我自己,因为那些毕竟只是一个新手的个人见解,也不知道是对是错(也就是纯属YY),肯定会存在这样或者那样不成熟的想法,甚至错误的思想,所以希望得到那些老手们的帮助。